闸机的疏散净宽要求

店铺入口设置的闸机单个净宽有规范规定吗?还是所有闸机总净宽满足不小于1.4m就可以了?

请写下您的回答回答

共 5 回答

李勤 26-04-21

1.你首先确认图纸,闸机处是否为疏散通道

注:你可以看地铁站旋转闸机旁,有单独设置的疏散栏杆,紧急情况可以打开进行疏散

2.如果侧面展开的闸机火灾时断电,宽度应满足图纸设计宽度(若使用多台闸机组合作为疏散出口,则‌所有闸机的总净宽应 ≥1.4m‌,且‌至少应有一台闸机开启后净宽 ≥900mm‌,以满足轮椅通行等无障碍需求。)

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-21

也有单个净宽规范要求。可参考如下:

0 赞 0 踩 [回复]举报

敢禁言我就删除你 26-04-21

闸机不能作为疏散通道,闸机旁边要有单独的口可以打开

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-04-21

店铺入口设置的闸机单个净宽有相关规范规定,并非只考虑总净宽不小于 1.4m 即可。
根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 规定,设置出入口闸机时,至少有一台开启后的通行净宽不应小于 900mm,或者在紧邻闸机处设置供乘轮椅者通行的出入口,通行净宽不应小于 900mm。这是为了满足无障碍通行要求,确保轮椅、担架等能够顺利通过。

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-04-22

不要纠结“总净宽”,必须保证每个疏散门在紧急状态下能提供完整的 1.4m 无障碍通道,同时日常需配置至少一个 0.9m 宽通道满足无障碍要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报