消防问答 > 安全疏散 提问

建筑面积定义

1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m²;

对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m²。

请问:这里的建筑面积是指房间的套内面积,还是指包括公摊等的面积。写字楼装修时经常遇到这种情况,是装一个门还是装两个门。

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-03-31

规范中的“建筑面积”特指‌房间内墙围合的净使用面积‌(不含墙体厚度、公摊区域或结构构件)。装一个门:普通写字楼房间净面积≤120㎡,其它得装两个门。

1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-03-31

1 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-04-01

此处的建筑面积是指房间的轴线建筑面积(包含墙体厚度的面积),绝对不是房产证上的套内面积或使用面积。

1 赞 0 踩 [回复]举报