消防问答 > 自喷灭火系统 提问

低压压力开关的一些疑惑

关于低压压力开关起泵值除了查看设计说明,是否有相应的公式可以计算?

请写下您的回答回答

共 10 回答

消防网友28726 26-03-21

设计图纸都有标启泵压力

0 赞 0 踩 [回复]举报

天苍老师 26-03-22

通常民用建筑,喷淋最不利点处工作压力不低于0.05mpa,可以用简易计算的方法,假设30米的建筑物,消防水泵打到最高处则为0.30mpa,加上0.05mpa的最低工作压力,则为0.35mpa,那压力开关在低于0.35mpa时就应该启泵了。同时也要看设计值,有设计值的时候,以设计值为准。

0 赞 0 踩 [回复]举报

魏先华 26-03-22

没有公式,规范规定压降达到7-10米之间就应该启泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-23

以设计图纸为准,没设计值最好问设计院那边给答复,一般来说比稳压泵最低启泵压力时低压压力开关比此时管道内压力还要低0.07-0.1MPa左右,也就是先启稳压泵排除漏水或测试的可能,如果压力继续降低就会判定为火情启主泵

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-23

工程简化公式‌(适用于屋顶稳压泵系统):

�=�+8(单位:m水柱)⇒�MPa=�+8100

其中 � 为最不利点与消防水池最低水位之间的高程差(单位:m)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

吴晨 26-03-23

看消防图纸的设计说明,一般会写出启泵压力值的

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-03-23

消火栓系统低压压力开关起泵值计算
目标:确保最不利点消火栓在灭火时,能达到最低出水压力(满足水枪充实水柱要求)。
计算步骤:
确定最不利点消火栓的最低工作压力(P1)
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)要求:
建筑高度≤100m 时,最不利点消火栓静压≥0.07MPa,动压≥0.15MPa;
建筑高度>100m 时,最不利点消火栓静压≥0.15MPa,动压≥0.30MPa。
此处计算起泵值需用动压需求(即灭火时水枪出水的压力),记为 P1(单位:MPa,1MPa=100m 水柱)。
计算压力开关到最不利点的总压力损失(ΔP)
总压力损失 = 沿程压力损失(ΔP 沿)+ 局部压力损失(ΔP 局)。
沿程压力损失(ΔP 沿):可通过公式 ΔP 沿 = i × L 计算(i 为管道单位长度压力损失,单位:MPa/m;L 为管道长度,单位:m)。
其中,i 值需根据管道材质(如镀锌钢管、球墨铸铁管)、设计流量、管径,查《消防给水及消火栓系统技术规范》附录或水力计算表确定(例如:DN100 镀锌钢管,流量 15L/s 时,i≈0.0045MPa/m)。
局部压力损失(ΔP 局):通常按沿程压力损失的 20%-30% 估算(规范允许简化计算,复杂系统需单独计算阀门、弯头的阻力)。
最终:ΔP = ΔP 沿 × (1 + 0.2~0.3)
计算低压压力开关起泵值(P 起)
压力开关需在 “最不利点压力刚好满足最低需求” 时启动,因此起泵值需等于 “最不利点最低工作压力 + 总压力损失”(若压力开关安装在水泵出口,还需考虑水泵吸程,但市政供水或消防水池吸水时可忽略):
P 起 = P1 + ΔP
示例:
某 18 层住宅(建筑高度 54m,最不利点为屋顶试验消火栓),设计流量 5L/s,管道为 DN80 镀锌钢管,长度 60m。
P1(最不利点动压):按规范取 0.15MPa;
ΔP 沿:查水力表,DN80、5L/s 时 i≈0.002MPa/m,ΔP 沿 = 0.002×60=0.12MPa;
ΔP 局:按 20% 估算,ΔP 局 = 0.12×0.2=0.024MPa;
总 ΔP=0.12+0.024=0.144MPa;
起泵值 P 起 = 0.15+0.144≈0.294MPa(实际设计中通常取 0.3MPa,留少量余量)。

1 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: 周家斌26-03-24

周老师,是否还要加上静压0.54Mpa的

1 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-03-24

一般不计算,把最不利点压力保持着,一般设置稳压泵把最高处消火栓压力打到0.15,这时你下楼看水泵房低压压力开关数值,启泵压力是这个值减去0.07到0.1之间

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

比如消火栓推算:高层最不利点动压0.35Mpa+楼高差50米(0.5Mpa)+在根据建筑规模增加一些管道压力损失。大概0.35+0.5=0.85Mpa稍大一些

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭