消防主机组网,报警主机与子系统在设置机型的区别。

有三种情况(1)都设置为集中机的情况下可以进行那些调试?(2)一方设置为集中机,一方设置为区域机?(3)双方都设置为区域机?

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 26-03-02

消防组网主机的集中主控制室:会将多线控制的防排烟风机、消防泵引入其控制室的线盘

0 赞 0 踩 [回复]举报

老王 26-03-02

(1)都设置为集中机的情况下可以进行那些调试?

互相只可以显示,不能控制

(2)一方设置为集中机,一方设置为区域机?

互相只可以显示,集中可以控制区域

(3)双方都设置为区域机?

显示但不控制

上述的显示和控制,也可以在网络通讯里设置成不能

同为区域或集中主机,是否能控制,有些品牌也可以设置。