相邻排烟防火分区。

两个防火分区,或者说相临的防火分区,能够共用一台排烟风机吗?这个有什么规范前提吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 26-01-04

烟规4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

SDXDS 26-01-04

建筑防烟排烟系统技术标准,4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。本条规定机械排烟系统横向按每个防火分区设置独立系统,是指风机、风口、风管都独立设置。这样做是为了防止火灾在不同防火分区蔓延,且有利于不同防火分区烟气的排出。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-04

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-01-04

两个相邻防火分区不得共用一台排烟风机,核心依据就是《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.4.1条‌  当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。

0 赞 0 踩 [回复]举报