设备线上点检有何风险

我单位是物流企业,以丙类,丁戊类仓库为主。公司领导要求推行消火栓,灭火器的检查点检由纸质的转为线上,即每个消火栓和灭火器张贴一个二维码,用手机扫码进行点检,取消纸质版的点检表。请问执行线上点检设备的话,没有纸质版的留存为检查凭证,后续政府部门检查到拿不出纸质的证据,有何风险?这样做是否合规?

请写下您的回答回答

共 7 回答

阴雨天 25-12-25

合规,能提供电子版的点检记录就行

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-12-25

没关系啊...你的手机点检也是可以查询的...上面有记录啊...我觉得二维码检查挺好的...记录留存更方便...随着时代的发展...检查的手段也得更新...

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-26

日常主要检查需要留存痕迹,无论纸板,还是电子版,能够证明正式性就可以(你的是扫二维码,有的项目采用巡更打点也是可以)

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-12-26

合规。《中华人民共和国消防法》中要求“定期组织检验、维修,确保完好有效”,未规定记录形式。《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)未强制纸质存档。‌风险可以避免,每月点检记录PDF导出来一次存档,没问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

棒棒哒_JgkA 25-12-26

电子版的可以导出记录的

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 25-12-26

智慧楼宇有一个系统:电子巡更系统。和你们线上的二维码差不多。都是线上收集数据,进行监管。或者直接询问政府的对接管理部门是否可行。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-01-04

可以,能提供点检记录就好。

0 赞 0 踩 [回复]举报