1.三级负荷供电的消防用电设备不需要设置末端自动切换装置。规范条文明确将“三级负荷供电的消防用电设备”排除在外,故消防控制室、消防水泵房等部位,若按三级负荷供电,则无需在最末一级配电箱设置自动切换装置。
2.条文依据
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.6条原文:
除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。
3.为什么三级负荷不需要
三级负荷通常采用单电源单回路供电,无第二路备用电源,末端切换装置无切换对象,设置无实际意义。 规范要求末端自动切换的前提是存在双回路或双电源供电,而三级负荷不具备此条件。