1.不建议将气体灭火控制器设置在防护区(防区)内,且这种做法很可能影响消防验收。 虽然规范未对控制器主机位置作一刀切规定,但手动控制装置和手自动转换装置必须设在防护区疏散出口门外,且控制器在防区内会带来火灾时人员无法进入操作的实际风险,验收时易被判定为不符合要求。
2.规范依据
强制性条文:《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 第5.0.5条规定,手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。
验收要求:《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 第7.2.3条明确,火灾报警控制装置包括设在防护区门口的手动控制器、设在储存装置间的灭火控制盘和设在消防中心的显示控制器等,验收时全数检查安装位置和功能。