食堂(厨房)停用已上封条,已在燃气公司报备,燃气公司把燃气总阀已切断。请问原安装的厨房灭火装置和燃气报警装置可以拆除吗?这2套设备就是专为食堂(厨房操作间)准备的。谢谢。

请写下您的回答回答

共 6 回答

懒得说 25-12-03

厨房停用了,配套的灭火和报警装置可以拆除

1 赞 0 踩 [回复]举报

敢禁言我就删除你 25-12-03

不可以,和燃气不燃气没关系,餐厅面积大于1000厨房就要设置厨房灭火系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-12-03

尽量不要擅自拆除,咨询一下住房和城乡建设局或辖区消防部门意见比较好。

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-12-03

如果改变使用功能,不作为厨房使用了...相应配套的设施拆除一点儿问题都没有...如果只是停用,后期还要启用的话,最好别拆

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 25-12-04

如果后续该房间的使用功能变更,不再是厨房的话,可以拆除。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-08

建议不要拆除,你目前的现象只是暂停食堂,只有最终该房屋业态改变后,根据现场情况和设计图纸在进行拆除。

0 赞 0 踩 [回复]举报