通用防火规范7.4.1条第2款释义。

防火通用规范7.4.1条第2款,老、幼,医、歌首层是否必须两个安全出口?不考虑200平且50人的条件。

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 25-11-25


1、除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层,可仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑;


2、除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑可仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯。

0 0 [回复]举报

scool 25-11-25

“符合下列条件之一”

0 0 [回复]举报

李勤 25-11-25

0 0 [回复]举报