请问消火栓如果嵌入墙体后,如何满足所嵌墙体耐火极限

比如墙体厚度200,相邻部位为楼梯间或者前室(隔墙耐火极限要求2.00h),嵌入深度为160。请问采取何种防火措施可满足隔墙耐火极限。

请写下您的回答回答

共 6 回答

报告队长 25-11-24

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。当消火栓后面墙体需满足 2 小时防火要求时,若采用加气混凝土墙,墙体厚度不少于 100mm 即可;若采用砖墙,厚度需达到 120mm。要么做防火包裹。

0 0 [回复]举报

yujun500 25-11-24

消火栓背后可以嵌入防火板,使耐火极限达到要求

0 0 [回复]举报

is 25-11-24

暗装的消火栓箱未采取防火保护措施,破坏了隔墙的耐火性能。可以在消火栓箱背板,采取防火保护措施,如下图。也可参照建筑设计防火规范GB 50016-2018版和室内消火栓安装15s202图集

0 0 [回复]举报

李勤 25-11-24

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-25

可以设置防火板,也可以加厚墙体。后边采用轻质隔墙也可以的

0 0 [回复]举报

阳明心 25-11-25

一般箱体背面用钢丝网抹灰。

0 0 [回复]举报