外开门占用疏散走道宽度应该怎么计算?门居墙中安装和贴墙面安装实际占用的走廊宽度是不同的,计算是应该按照实际占用的情况还是直接用门宽
提 交
共 2 回答
EHS-DL 26-07-01
按实际占用情况计算,不是直接用门宽。疏散走道宽度的校验,依据的是规范要求的 "净宽度",也就是门完全开启后,走道上剩余可供人员通行的有效宽度。走道剩余净宽 = 走道总宽 − 门扇开启后实际占用走道的宽度。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-07-03
开启后影响疏散宽度,不能计算为疏散宽度