设置EPS消防应急电源柜

戊类库房,只有十几台应急照明灯具和一些疏散指示灯具,再无其他消防用电设备。戊类库房需要设置EPS消防应急电源柜吗?如果建设当初已设置,后续全部改用自带蓄电池的灯具,可以闲置不使用吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 25-11-25

看原始设计图纸是否有要求,如果设计该设施后期维护单位应保证其正常工作

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 25-11-25

不能随便更改

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-24

戊类库房可不设EPS,但‌已设者不可闲置‌。改用自带蓄电池灯具是合法技术路径,‌必须依法履行变更程序‌。

0 赞 0 踩 [回复]举报