建筑立面三层外悬挑造型,上部退台式造型,是否违反建规7.2.1条裙房大于4米规定?退台式建筑消防救援措施有哪些?
提 交
共 2 回答
同同不同 25-10-30
是否为高层建筑,登高场地是否在裙房>4m的位置?
0 赞 0 踩 [回复]举报
本尊替身 25-10-30
从照片看三层及以下楼层挑出主体投影范围较小,从定性上不太可能按裙房定性,如不定性为裙房则为高层建筑塔楼的一部分,故外挑4m裙房定性不成立。裙房进深≯4米目的为确保消防车消防登高救援角度内无阻碍救援的障碍物。