请教地库的吊装式疏散指示灯选型问题

 6 标志灯的规格应符合下列规定:

      1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;

      2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;

      3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。

我这吊装灯具设置距地2.3米,地库高4米左右,是按距地高度第三条规范还是地库高度第二条规范选择灯具型号?

请写下您的回答回答

共 5 回答

同同不同 25-10-30

在我们山东这对室内净高和安装高度都有要求,室内净高是选择灯具尺寸和安装高度的依据

1 0 [回复]举报

李勤 25-10-30

室内高度,按地库高度

1 0 [回复]举报

敢禁言我就删除你 25-10-30

规范说的是室内高度,不是吊装高度

1 0 [回复]举报

周家斌 25-10-30

1米以下安装的灯具可以安装小型的灯具,其他按照建筑室内高度按照规范选型

1 0 [回复]举报

sail 26-08-14

安装高度。

0 0 [回复]举报