KTV的每个厅室都要做乙级防火门,既然是防火门,那这个门必须外开吗?
提 交
共 6 回答
消防网友62117 26-09-18
规范没有说过防火门必须外开
房间门是否外开除规范明确规定,一般看使用人数
建筑防火通用规范 GB55037-2022
7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启: 1 甲、乙类生产场所; 2 甲、乙类物质的储存场所; 3 平时使用的人民防空工程中的公共场所; 4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间; 5 疏散楼梯间及其前室的门; 6 室内通向室外疏散楼梯的门。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-09-18
沉默 26-09-19
一般不用,除非特别大。
0 赞 0 踩 [回复]举报
阴雨天 26-09-20
不知道是谁乱宣传,说所有门都要外开的。
EHS-DL 26-09-20
不一定需要,看使用人数。一般KTV厅室不大,使用人数未大于60人且每樘门的平均疏散人数不大于30人,可不用外开。
赵康 26-09-20
粗略计算一下多大面积的KTV疏散门方向向外开启:使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间应向疏散方向开启,KTV不大于50平、15人房间疏散门可设一个,此时门开启方向不限,设两个疏散门容纳60人每个门30人向疏散方向开启,KTV的人员密度是0.5人/平米,所以60➗️0.5=120平。
结论:KTV大于120平方设2个疏散门向外开启