专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
赵康
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
地下室要划分一个区域做新能源充电桩,各位大佬有什么要求吗
发表评论:
主要检查2h隔墙加卷帘加乙级门,其他系统在消防验收之前已经做过了
1
0
2026-09-20
地下汽车库汽车坡道是消防通道吗?
发表评论:
你的意思是地下车库通道与消防通道共用了一部分,就把这部分当做干线,可以把道闸放在干线转入汽车坡道的支线处,别在干线处设置道闸,消防车进来还得经过道闸,可能会延误火情。
0
0
2026-09-20
KTV的每个厅室都要做乙级防火门,既然是防火门,那这个门必须外开吗?
发表评论:
粗略计算一下多大面积的KTV疏散门方向向外开启:使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间应向疏散方向开启,KTV不大于50平、15人房间疏散门可设一个,此时门开启方向不限,设两个疏散门容纳60人每个门30人向疏散方向开启,KTV的人员密度是0.5人/平米,所以60➗️0.5=120平。结论:KTV大于120平方设2个疏散门向外开启
0
0
2026-09-20
汽车库防火卷帘门一步降还是两步降
发表评论:
火灾报警系统设计规范原话:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。设置专用温感就是用来实现该功能。
0
0
2024-01-29
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭