档案室要求

监狱档案室240平方米,层高4米,需要配置多少七氟丙烷;二氧化碳灭火器如何配置;档案室内安装消火栓符合规范要求吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

niuge 26-09-18

规范结论:档案库房内部严禁设置室内消火栓
1、依据《档案馆建筑设计规范JGJ25》:档案库房内不应设置给水点,消火栓属于水消防,一旦漏水、误喷,大量纸质档案直接损毁;
2、正确做法:消火栓布置在库房外面走道、疏散楼梯间等公共区域,库房门外可以取水灭火;库房内部采用七氟丙烷洁净气体灭火;
3、误区:建筑整体虽然按规范要求要设置消火栓系统,≠要把消火栓装进档案库房房间里面,库房内禁止有水系统喷头、消火栓。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-18

档案室属于图书、档案类防护区,灭火设计浓度取10%。

按GB50370-2005的简化公式计算:

‌防护区容积‌:240㎡ × 4m = ‌960m³‌‌

药剂用量‌:960m³ × 0.81(档案库浓度系数)= ‌777.6kg‌(约778kg)

‌实际储存量‌:每个钢瓶需额外加2-3kg留存,

最终需按选用的柜式或管网系统瓶组规格向上取整配置。



配置数量‌:每个计算单元内灭火器‌不得少于2具‌,每个设置点‌不宜多于5具‌。240㎡档案室建议按保护距离和危险等级计算后,在门口及室内主要通道分散设置多个设置点,每个点2具左右。

0 赞 0 踩 [回复]举报