【图】这个消防泵吸水母管有什么问题?

请写下您的回答回答

共 7 回答

同同不同 25-10-30

图片太少,图中是否为2座或两格水池?母管进水池是否设置阀门?母管管径是否大于300?

还有缺少压力表,过滤器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

1387 25-10-30

这个有一个核心问题是主管高于支管,会产生气囊。

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹 25-10-30

太高了,比水泵吸水管高

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友15144 25-10-30

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防搬砖师 25-10-30

消防水泵吸水管与吸水干管之间应坡向上安装。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防搬砖师 25-10-30

消防水泵吸水管与吸水干管之间应坡向上安装。

0 赞 0 踩 [回复]举报

appleba 25-11-03

消防泵吸水管需要设橡胶接头吗,有没有规范要求?

0 赞 0 踩 [回复]举报