商业建筑单体均未超1万平方米,所有商业建筑合计超1万平方米需要做特殊消防设计审查吗?
发表评论:
一般都按取得工程规划许可证上的单体建筑面积计算,如单体工规证超过1万平米需要特殊消防设计审查。
0
0
09:51
【图】一类高层公共建筑建筑立面三层外悬挑造型,上部退台式造型,是否违反建规7.2.1条裙房大于4米规定?
发表评论:
从照片看三层及以下楼层挑出主体投影范围较小,从定性上不太可能按裙房定性,如不定性为裙房则为高层建筑塔楼的一部分,故外挑4m裙房定性不成立。裙房进深≯4米目的为确保消防车消防登高救援角度内无阻碍救援的障碍物。
0
0
09:47
通规首层疏散外门净宽的疑问
发表评论:
1.1m是保证两股人流(单股0.55m)同时通过的基本要求,与楼梯和疏散通道技术要求一致,同时疏散外门也属于疏散通道的一部分,综上所述1.1m指单扇疏散外门开启后的有效净宽。