【图】消防水泵吸水管有什么问题?


请写下您的回答回答

共 11 回答

徐峰看景 25-10-29

真空压力表、Y型过滤器、偏心异径管顶平接

2 赞 0 踩 [回复]举报

夏日阳光 25-10-29

水泵吸水管使用的压力表错误!应使用真空压力表。吸水管应设置过滤器。连接水泵的偏心异径管安装错误!应该是管顶平接!

1 赞 0 踩 [回复]举报

李小猛   回复: 夏日阳光25-10-29

真空表或压力表均可,不一定非要真空表,好像是50974规范中写了,柔性连接处没有跨接线

0 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理   回复: 李小猛25-10-29

消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表

0 赞 0 踩 [回复]举报

竹福   回复: 李小猛25-11-04

选用什么表,还是要看使用现场情况:如果消防水泵与消防水池同处于水泵房(可认为是同层),建议选用真空表或真空压力表;如果消防水池在屋面,消防水泵在一层或地下室(不同层,高差比较大),则建议选用压力表。其实宗旨就是表能准确读数。

0 赞 0 踩 [回复]举报

00星辰00 25-10-29

真空压力表,管顶平接,橡胶软连接与阀门之间应有短管,阀门应设置支架

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-10-30

真空压力表、Y型过滤器、偏心异径管顶平接,吸水口是否满足自灌

0 赞 0 踩 [回复]举报

一直在路上_WlpS 25-10-30

水泵吸水管应与主吸水管平齐或者高

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防搬砖师 25-10-30

图1消防水泵吸水管管底平接错误

图2消防水泵吸水管未设置压力表、吸水管和吸水干管未坡度向上吸水

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-04

吸水管与消防水泵之间未采用偏心异径管管顶平接

吸水总管与吸水管之间连接方式容易产生气囊

1 赞 0 踩 [回复]举报

...........................   回复: 牛丫头消防课堂26-03-24

吸水总管与吸水管之间连接方式容易产生气囊,这个问题怎么才能最低成本解决?

0 赞 0 踩 [回复]举报