防火门是否需要锁
发表评论:
根据需要设置!正常情况可以不安装防火锁。整樘门不安装锁具可以。
0
0
2025-10-29
【图】湿式报警阀有什么问题?
发表评论:
此图中明显的错误是湿式报警阀组的报警管路阀门关闭。报警管路的阀门应该常开!其次是报警阀组被打开的门窗遮挡!报警阀组前不允许物品遮挡!
1
0
2025-10-29
【图】消防水泵吸水管有什么问题?
发表评论:
水泵吸水管使用的压力表错误!应使用真空压力表。吸水管应设置过滤器。连接水泵的偏心异径管安装错误!应该是管顶平接!
1
3
2025-10-29
【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?
发表评论:
这个是真空压力表!消防水泵启动时才会显示负压力值。平时就是0
1
0