消防问答 > 防烟排烟 提问

消防电梯前室在首层需要防烟吗?

消防电梯前室在首层需要防烟吗?

一建筑消防电梯前室在地上二层以上是自然防烟,

地下是机构防烟

一层没有自然开窗,通向室外的门需要按2,3平方米计算吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-05-25

首层消防电梯前室需要防烟,自然通风就可以,保证开口面积满足自然通风要求即可。可开启的非防火外门算开口面积。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭