消防问答 > 建筑防火 提问

首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯可以按照普通电梯设计吗?仅把电梯的门按照消防电梯规格做

首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯可以按照普通电梯设计吗?仅把电梯的门按照消防电梯规格做

请写下您的回答回答

共 4 回答

vicher 25-01-02

需根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.6、2.2.8条及《 建筑设计防火规范》GB 50016一2014第7.3节等要求,界定是否需要设置消防电梯;规范未规定首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯必须为消防电梯。

1 赞 0 踩 [回复]举报

wetom 25-01-03

你的问题是不是普通电梯在首层开向扩大封闭楼梯间或扩大前室的问题?如果是,个人理解只要电梯层门满足耐火极限要求就可以,不需要按消防电梯规格去做。

2 赞 0 踩 [回复]举报

云中飞翔 25-01-03

前提是,你们要有消防电梯,若是普通电梯能达到消防电梯的要求,也可以。如果普通电梯达不到消防电梯的要求,其他地方又没有消防电梯,估计不行,这不仅仅是扩大前室的问题了。


0 赞 0 踩 [回复]举报

有志青年119 25-01-16

江苏省住宅设计标准对这种情况有明确规定。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭