教室瑜伽室级等面积不超过100平的房间,其疏散门净宽需要1.4米净宽吗

教室瑜伽室级等面积不超过100平的房间,其疏散门净宽需要1.4米净宽吗。

请写下您的回答回答

共 2 回答

云中飞翔 24-12-01

可以参照教室考虑,如果在两个安全出口之间,设置两个0.8米的门,如果在走道尽端超过50平就需要设置1.4米的门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-12-02

首先要确定房间属于什么性质,其次确定位于走道尽端还是其他,最后要确定房间面积:

参考教学用房,比如90平,不论位于什么位置,最少两个门。对于宽度没有1.4m要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报