消防问答 > 安全疏散 提问

人员密集的公共建筑疏散门,包括通向疏散楼梯间的门为1.4米。

依据此要求老年人照料设施的楼梯间疏散门是否也应为1.4米净宽。旅馆的楼梯间疏散门是否也应该为1.4米净宽

请写下您的回答回答

共 3 回答

jinyanwu 24-11-29

这个净宽度描述应为:不应小于1.40m,也就是根据计算值如果小于1.4m,按照1.4m设计施工,如果大于1.4m,那就按照实际数值施工;

这个是通规GB55037-2022:

同时还要结合建规GB50016中5.5.18-5.5.21条规定,确定最小值。

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737 24-11-29

不需要,建规5.5.19条文解释:

本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。

养老院和旅馆不在此列。

2 赞 0 踩 [回复]举报

以后 24-12-02

根据《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021第3.3条

3.3 人员密集场所 assembly occupancy     人员聚集的室内场所,包括公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

所以养老院为人密场所。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭