大型商业综合体内有消防控制室,综合体内设置自动报警设施的娱乐场所还需要设置控制柜吗?还是可以与综合体控制室合用?
提 交
共 7 回答
jinyanwu 24-11-18
可以合用,如果达到设置要求的也可以设置分控室;
0 赞 0 踩 [回复]举报
yjl 回复: jinyanwu24-11-18
请问分控制室具体设置要求是什么?
jinyanwu 回复: yjl24-11-18
如果采用控制中心报警系统的一般应设置两个以上控制室,一个为主,其他的为分控制室:
这个不是一个必须条件,而是根据现有消防设施设置情况确定是否需要两个或以上控制室。
具体可以参考:民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.3条款
yjl 回复: jinyanwu24-11-19
谢谢
消防网友9188 24-11-22
可以合用消防控制室,也可以设分消防控制室。
需要注意的是,一般娱乐场所是单独装修的,要考虑采用与综合体相同品牌的火灾报警系统,以便于火灾时联动控制消防设备
sail 26-09-07
可以合用。
李勤 26-09-07
可以合用,如不合用。他应该联动该区域所有相关设备(比如启泵、防排烟风机、电梯迫降等),并将信号联网传到控制室主机