专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防网友9188
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
请问消火栓供水系统,稳压泵可以用普通水泵吗?稳压厂家提供全套的增压稳压装置的型式检验报告及AB签
发表评论:
国务院办公厅印发的《关于深化消防执法改革的意见》中明确提出放宽消防产品市场准入限制,将13类消防产品调整出强制性产品认证目录,改为自愿性认证。保留的强制认证产品:仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证。因此,能提供型式检验报告、AB签即可。
0
0
2024-11-22
大型商业综合体内有消防控制室,综合体内设置自动报警设施的娱乐场所还需要设置控制柜吗?还是可以与综合体控制室合用?
发表评论:
可以合用消防控制室,也可以设分消防控制室。需要注意的是,一般娱乐场所是单独装修的,要考虑采用与综合体相同品牌的火灾报警系统,以便于火灾时联动控制消防设备
0
0
2024-11-22
钢结构屋顶应设置什么类型的探测器、喷头?
发表评论:
设什么探测器与场所使用性质有关,还有火灾是否产生烟雾、相对湿度、洁净度,或高大空间有关。设什么喷头也与场所的性质、高度有关。
0
0
2024-11-22
冷库同一防火分区内相邻冷间的隔墙防火上有要求吗?
发表评论:
相邻同温冷间的隔墙及上、下相邻两层为同温冷间之间的楼板可不设保温隔热层。冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。 冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料作内绝热层时,绝热层的燃烧性能不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不燃材料做防护层。
1
0
2024-11-22
厨房灭火这个阀门是需要关上还是打开
发表评论:
这个阀门右边是PPR塑料管,厨房灭火系统管道一般采用不锈钢管,这个阀门与灭火无关,估计是用清水测试之用吧
0
0
2024-11-22
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭