GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(七)
国家标准GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348-2019国家标准编制组以“GB 51348-2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348-2019。
3. 2. 11 二级负荷的供电应符合下列规定:
1 二级负荷的外部电源进线宜由35 kV、20 kV或10 kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电;
2 当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
4 对冷水机组(包括其附属设备)等季节性负荷为二级负荷时,可由一台专用变压器供电 ……
【问题】:
对于某些规模不大容量较小的一般项目,只设有一台变压器。这种情况下,采取何种电源配置和低压配电措施能分别满足一级负荷和二级负荷供电要求?
【回复】:
第2款所指“一路35kV、20 kV或10 kV电源”应满足第1款的要求,即为专用架空线路。当采用电缆埋地敷设时需增加一条备份线路。
采用单路10kV电源+单变压器 + 自备柴油发电机组的方案可满足所提情况下一级和二级负荷电源配置要求。当项目中一、二级负荷容量很小时,也可采用1路市电 + 就地独立设置自备电源的方式。
采用单路10kV电源+园区内单独引入第二低压电源的方案可满足所提情况下二级负荷电源配置要求。
当采用单路10kV电源+单变压器 + 自备柴油发电机组的方案时,由变压器正常工作母线段和与柴油发电机切换后的保障(应急)母线段各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换的供电方式可满足一、二级负荷供电要求。
当采用单路10kV电源+园区内单独引入第二低压电源的方案时,由变压器正常工作母线段和第二低压电源各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换的供电方式可满足二级负荷供电要求。
13. 6. 6 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.6.6的规定。
【问题】:
1 表13.6.6中所指“20000㎡以上的地下及半地下公共建筑”是否包括地下车库?
2 表13.6.6要求“100000㎡以上的公共建筑”平面疏散区域疏散照度不小于3lx,是按建筑面积规定的照度,与GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)、GB 51309 - 2019《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中按部位或场所规定照度不一致,该如何实施?
【回复】:
1 不包括地下车库。地下车库的应急照明照度按GB 50067 - 2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》实施。
2 《民标》的规定与GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)和GB 51309-2019《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》之间并无矛盾。在《建规》与《技术标准》中没有100000㎡以上的公共建筑设置应急照明的相应规定,《民标》弥补了此种情况的空白,在设计100000 ㎡以上的公共建筑时,应按《民标》条款执行。
13. 8. 4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:
……
2 消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵及建筑高度超过100 m民用建筑的疏散照明系统和防排烟系统的供电干线,其电能传输质量在火灾延续时间内应保证消防设备可靠运行。
【问题】:
1 关于供电干线条文解释为“通常指变电所配出回路至第一级配电箱之间的线路 ……,选用供火温度为950~1000 ℃ 的耐火电缆或母线槽,可提高消防设备供电的可靠性”,对于同一防火分区内敷设的消防双电源切换箱至消防风机控制箱、消防潜水泵控制箱、防火卷帘控制箱、挡烟垂壁控制箱、消防备用照明的消防线路,其耐火温度需满足什么要求?
2 在专用机房内由消防双电源切换箱至控制箱或消防设备消防线路,其耐火温度需满足什么要求?
【回复】:
1 消防供电干线通常要跨越防火分区,故采用供火温度为950~1000 ℃ 的耐火电缆或母线槽,可提高消防设备供电的可靠性。
对于同一防火分区内敷设的由消防双电源切换箱至消防风机控制箱、消防潜水泵控制箱、防火卷帘控制箱、挡烟垂壁控制箱、消防应急照明的消防线缆,其耐火温度的要求,可选用以下几种方式:
a. 当采用梯架或托盘明敷设时,可采用试验供火温度不低于950 ℃ 的耐火电缆(电线);
b. 当采用封闭式金属电缆槽盒或金属导管明敷设且具有不小于30min耐火极限的防火保护措施时,可采用试验供火温度不低于750℃ 的耐火电缆(电线);
c. 当采用金属导管暗敷设于不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm,可采用试验供火温度不低于750℃ 的耐火电缆(电线);
d. 当采用耐火极限不低于30min的封闭式耐火金属电缆槽盒明敷设时,可采用试验供火温度不低于750℃ 的耐火电缆(电线);
2 在专用机房内如专用消防风机房、消防水泵房内由消防双电源切换箱至控制箱或消防设备消防线缆,可采用试验供火温度不低于750 ℃ 的耐火电缆(电线),敷设方式应满足第1条中第b ~ d款中任一要求。
17. 2. 7 电梯多方通话系统设计应符合下列规定:
……
5 当电梯轿厢、电梯机房、物业管理室内设有互拨的电话分机时,可不再设置本系统。
【问题】:
消防电话系统可以与此系统互为替代吗?
【回复】:
按照17.2.7条第4款要求,消防电话可替代电梯多方通话系统。反之电梯多方通话系统不能替代消防电话。消防电话要求采用阻燃或阻燃耐火导线,而多方通信系统则无此要求。
18. 14. 4 建筑设备一体化监控系统末端应为一体化控制箱(柜)。一体化设备控制箱(柜)宜采用以太网方式与设备控制器、网络控制器或管理中心平台间进行通信,也可采用总线方式进行通信。
【问题】:
采用一体化监控系统,消防联动系统如何处理?
【回复】:
消防联动系统仍按传统方式处理。
GB 51348-2019国家标准编制组
建筑电气杂志社
建筑电气杂志社
