GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(三)
国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
……
6 对于不轻易改变使用功能、不易更换电线电缆的场所宜采用寿命较长电线电缆。
【问题】:
何种场所使用合适,仅住宅建筑吗?可否详细举例介绍一下。
【回复】:
长寿命电线电缆采用双层共挤绝缘结构和辐照交联工艺,辐照交联聚乙烯内绝缘和辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃外绝缘分别保证电性能和不延燃性能。此类电缆作为核电工程的布电线转为民用,不仅住宅可用,对于防火要求较高的公共建筑的布电线也可以使用。
7.4.5 中性导体和保护接地导体(PE)截面积的选择应符合下列规定:
……
2 三相四线制电路中,相导体截面积大于16m㎡(铜)或25 m㎡(铝 / 铝合金)且满足下列全部条件时,中性导体截面积可小于相导体截面积:
……
2)对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方,中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。
【问题】:
对TT系统,不断开中性导体是否存在安全隐患?此款与《民标》7.5.3条第5款“T T 系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关”矛盾。
【回复】:
《民标》7.5.3条第5款指的是T T系统的电源进线有中性导体时应采用四极开关,此条款指的是T T或TN系统的末端线路,在上述条件下装设过电流保护不必断开中性导体,这是共性问题。对于T T系统在电击防护方面,设置的剩余电流动作保护器应断开所有极。所以《民标》这两条涉及的不是同一问题,故二者之间无矛盾。
7.5.1 低压电器的选择应符合下列规定:
……
2 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的多极隔离电器 ……
【问题】:
此款与GB 50054 - 2011第3.1.15条矛盾,也与《民标》第7.5.3、7.5.5条矛盾。《民标》自身前后矛盾如何执行?
国产4P断路器根据N极是否带保护、N极随相线极通断还是始终导通的不同状态分为A、B、C、D四种类型。选用4P断路器时必须标明N极状态,否则不仅无法订货,也有可能违反规范。
【回复】:
本条款强调的是“维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”与《民标》第7.5.3、7.5.5条不存在矛盾。四极断路器的分类属于企业产品标准范畴,设计标准中不予引用,但设计师应予了解掌握。
具有隔离功能的四极断路器选用原则如下:
a. 用于电动机回路具有隔离功能的四极断路器,中性导体可不设过载保护,四极可同时断合;也可选择先断相线后断中性线,合闸先合中性线,后合相线断路器。
b. 用于照明配电回路具有隔离功能的四极断路器,当中性导体为相导体的1 / 2时,中性导体装设过电流检测,动作于跳相线;当中性导体与相导体等截面时,中性导体不装设过电流检测。上述两种情况均不断中性线,应遵循分闸先断相线后断中性线,合闸先合中性线,后合相线的原则选择断路器。
9.2.12 交流电动机的接地故障保护应符合下列规定:
……
3 水泵房中的生活水泵电动机应加装灵敏度为300 mA的剩余电流动作保护器做接地故障保护。
【问题】:
变频设备自然泄漏电流过大,设置RCD是否合理?是否会经常误动?遇到过变频电梯设置了RCD保护,经常出现跳闸情况,后现场实测变频设备泄漏电流值较大。若用于电击防护应采用30 mA的RCD保护,用于防火因水泵房可燃物较少,危险性并不大。是否可以采用短路保护兼作接地故障保护?
【回复】:
变频调速装置运行时产生谐波,但是变频调速装置属于下变频装置,给水量越小,频率、电压越低。自然泄漏电流不会太大。问题中提到变频电梯装RCD后出现跳闸,可能是电梯频繁启动尖峰电流的影响所致,另外,30 mA的RCD作为直接接触防护也确实不适用于上述场所,300 mA作为间接接触防护就不同了。
用短路保护兼作接地故障保护,只能在相线碰壳短路的情况下起作用。而RCD在电缆绝缘降低产生泄漏电流(未达到短路的程度)时起作用。如果发生电弧性接地故障,生活水泵用的普通电缆也会自燃,故不可依赖短路保护兼作接地故障保护。
13.4.4 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
……
4 设在排烟风机入口处的防火阀在280 ℃关断后,应联锁停止排烟风机 ……
【问题】:
防火阀在280 ℃关断联锁停止排烟风机后,若补风机继续运行不仅不能排烟,还会加剧火灾。该条款与GB 51251 - 2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.2条第5款强条“排烟防火阀在280 ℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机”是否矛盾?
【回复】:
火灾自动报警联动控制系统设计中,历来都是排烟风机和补风机同启同停,即补风机随排烟机而动,这是常识性的问题。《民标》第13章内容是GB 50116 - 2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》的补充,为保证局部的完整性,有部分条款重复,未涉及到的内容应按《民标》第13.1.3条执行。
14.2.5 控制、显示记录设备应符合下列要求:
……
6 报警控制器应设有备用电源,备用电源容量应保证系统正常工作8h。
14.3.13 系统宜采用不间断电源供电,其蓄电池组供电时间不应小于1h。
14.4.9 …… 重要场合出入口控制器应配置UPS,当正常电源失去时,应保证系统连续工作不少于48h ……
【问题】:
对于以上3条如何确定安防系统UPS电源后备时间?
【回复】:
入侵报警控制器一般自备12V蓄电池(7Ah、10 Ah)即可保证;重要场合出入口控制器在本地供电时,备用电源应保证本地系统连续工作不少于48h,采用中心联网的主机与安防系统总体供电要求一致。安防系统应急供电时间由风险等级、防护级别和使用管理要求共同确定,不应小于1 h。以上规定参考了GBT 15408-2011《安全防范系统供电技术要求》。
GB 51348-2019国家标准编制组
建筑电气杂志社
建筑电气杂志社
