GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(四)
国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
7.2.4 供避难场所使用的用电设备,应从变电所采用放射式专用线路配电。
【问题】:
老年人照料设施和高层病房楼中的避难间每层都有,且属于不同防火分区,但每个避难间只有几只应急照明灯,是否要按《民标》第7.2.4条执行?如执行,该如何配电?
【回复】:
超高层避难层每层面积很大,里面有防排烟风机、消防水泵、喷淋泵、转输水泵等设备,故有此要求;如老年人服务设施、医院等场所的避难间比较小,没有防排烟风机等设备,此类场所避难间的应急照明灯应在本楼层应急照明双切箱采用专用回路供电。
9.8.4 升降停车设备的电气设计应符合下列规定:
……
2 升降停车设备的金属导轨、金属构件及为其供电的电源应设置等电位联结。
【问题】:
是与电源做等电位联结?是否为PE线?
【回复】:
此处“供电的电源”意指为升降停车设备供电的配电箱,配电箱外露可导电部分与升降停车设备的金属导轨、金属构件用保护联结导体做等电位联结。
10.2.6 自机场跑道中点起、沿跑道延长线双向各15 km、两侧散开度各15 % 的区域内 …… 应装设航空障碍标志灯 ……
【问题】:
是否应为“自机场跑道终端起、沿跑道延长线双向各15 km、两侧散开度各15 %的区域内”?
【回复】:
跑道的中点意指跑道的中心点,例如:跑道总长2 000 m,中点在1 000 m处。
13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
……
2 消防设备电源监控点宜设置在下列部位:
……
2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端……
【问题】:
按此款要求,非集中控制型应急照明是否由消防双电源切换后供电?若如此,则与GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.3.7条、3.3.8条规定的“非集中控制型系统中,应急照明配电箱或应急照明集中电源应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电”矛盾,该如何执行?
【回复】:
建筑物设置区域报警控制器,但未设置消防控制室,此时设置应急照明控制器的意义不大,因应急照明控制器不宜安装在火灾现场(现场温度达到60~70 ℃ 控制器就不能正常工作),此时系统可采用非集中报警系统。火灾时,疏散照明灯由区报的外控接点应急点亮,区域报警控制器用消防电源供电,而疏散照明系统却采用非消防电源供电。相同的负荷等级,供电却不同。原则上,建筑物内有消防电源非集中控制型应急照明系统就用消防电源,无消防电源时,应急照明系统应由正常照明配电箱供电。实际上两本标准并无本质区别,只是《民标》深化了GB 51309 - 2018的相应规定。
13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。
【问题】:
不设自动巡检装置不易及时发现消防水泵的故障,有可能造成严重后果。GB 50974 - 2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.18条和部分地方标准(如新疆工程建设标准XJJ068 - 2014《民用建筑电气防火设计规程》第9.3节)均要求设置自动巡检。设了巡检,审图专家按《民标》提审图意见;如果不设巡检,审图专家可能按水规提审图意见。设计人员该如何执行?
【回复】:
近年来国内推出了消防泵自动巡检装置,这种装置的主控制设备也是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。只有重度潮湿场所,消防泵终年无人管理或维护,轴封才可能生锈。如果按照GB 25201 - 2010《建筑消防设施的维护管理》的规定按时维护管理,消防泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
a.增加无谓的投资。以110 kW的消防水泵为例,初投资增加35~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
b. 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的巡检装置终日通电运行,浪费电能。
c. 消防泵巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时低速巡检,火灾时消防泵控制箱接到启动信号,并在启泵前的0.1 s将巡检装置的输出端与消防泵的主回路断开,否则消防泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防泵的主回路分离,消防泵将不能启动,后果不堪设想。
d. 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。如果一个企业连简单的接触器控制都管理不好,如何能管理好复杂的变频巡检装置。
e. 目前,国内存在恶意推广地下室集水坑潜水泵也要设置自动巡检装置情况,大型工程地下室有十几个或更多集水坑都设置巡检装置,带来的结果是:① 严重浪费投资;② 增加运营成本;③ 大量增加设计人员的工作量。
基于上述原因作出本条规定。
16.2.4 公共广播系统应按播音控制、广播线路路由等进行分区,宜符合下列规定:
……
5 消防应急广播的分区应与建筑防火分区相适应。
【问题】:
此条具体如何实施?
【回复】:
原则上一个广播分区对应于一个防火分区或一个楼层或一个功能分区;每个广播分区扬声器总容量不宜大于200 W,并与广播分路控制器容量相适应;广播分区内每个扬声器的容量按3 W选择,疏散楼梯间每3层设置一个扬声器;客房内设置的扬声器容量可按1 W选择。
16.8.1 公共广播、厅堂扩声系统的供电电源应符合下列规定:
1 紧急广播系统应设置220 V或24 V备用电源……
【问题】:
对于高层住宅而言,每层的扬声器很少,多少层可共用一个回路?紧急广播系统备用电源供电时间怎么考虑?
【回复】:
高层住宅每层的扬声器很少,紧急广播系统在竖井内布线时,可几个楼层共用一个广播分路,一个广播分路的容量不宜大于所选分路控制器每个分路额定容量的80 %;紧急广播系统备用电源供电时间,应大于建筑物疏散照明时间30 ~ 90 min配备。
GB 51348 - 2019国家标准编制组
建筑电气杂志社
建筑电气杂志社
