新《民标》北京宣贯整理
以下内容整理来自北京新《民标》宣贯,强电部分由北京院的孙成群老师主讲,本次活动由北京土木建筑学会电气设计委员会组织举办,由“建筑电气学习”公众号首发,若有侵权,请联系删除。
1、13.7.6 消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。
注释:IEC标准中也是采用接触器控制,而不是采用变频调速器。
2、3.2.7 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/候车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。
注释:大开间办公室新民标中没有明确规定,通常指150~200㎡的开间办公室。
3、3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。
注释:一级负荷末端配电箱切换供电是要做的,条文中另有规定者除外,本规范中没有明确说明,可能随着规范完善补充。
4、3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定。
5 由双重电源的两个低压回路交叉供电的照明系统,其负荷等级可定为二级负荷。
注释:
(1)此处双电源就是我们经常说的双电源。
(2)对于一些中型商场项目,负荷等级最高为二级负荷,不需要双重电源,满足双回路供电即可,是否有必要为了满足二级照明用电交叉供电的要求,提高负荷等级,单独设置发电机或要求电网引来10kV独立电源?
答:二级照明用电是二级负荷的意思,既然是二级负荷也可以采用其他方式,规范中只是给了一种供电方式而已。所以有二级照明要求不是只能采用规范要求的双重电源交叉供电方式,即使有双重电源,也可采取其他方式。
5、建议同行在编制变压器负荷计算表时应增加一二级负荷内容,因为在两台变压器低压联络正常分列运行模式下,变压器负荷率小于85%,但当一路10kV故障或一台变压器检修时,一台变压器需要带所有一二级负荷,可能负载率会超85%。
6、人员密集场所
7、应急电源
上图有两个问题:
(1)此种接法比较繁琐,在有双路(双重)电源+应急电源情况下,一二级负荷互投箱电源应优先引自市电。
(2)图中10kV柴油发电机和一台10/0.4kV降压变压器组成应急电源,存在问题是降压变压器长时间不用,紧急状况可能无法起动。
可以将10kV柴发直接同10kV母线1段2段联络,但是可靠性要低于采用低压柴油发电机与降压变压器低压联络方式。
8、我们为了满足负荷等级要求,千辛万苦从区域站要了两路双电源,然后也设置了自备柴发应急电源,但在本建筑内往往将双重电源或柴发布置在一个房间内,若发生火灾、 等灾害,就是把所有鸡蛋放在一个篮子里一同打碎。
同理还有消防电源和非消防电源共沟,消防电源主、备回路共桥架等,虽然室外电源满足要求,室内却不尽如人意,但是若要严格分开势必要增加面积和投资,需要权衡。

9、7.6.3 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。
问:为了保证供电回路不过负荷,特殊负荷设计时采取适当放大断路器热脱扣器整定值(使过负荷电流达不到热脱扣器整定值)及匹配线路截面满足过负荷不断电要求,此作法是否满足规范?
答:可满足规范要求,也有挺多设计院采用此种方法。
10、室外工作场所的用电设备应设置剩余电流保护器,是否还包含室外照明和风机、水泵吗?
答:个人认为人可触及用电设备都应设置剩余电流保护器。此处作者持不同意见,现在RCD应用有泛滥趋势,屋顶风机、空调机组都加RCD么,个人觉得像小店外那种落地的无直接防护的室外机可加RCD,真担心以后哪哪都是RCD。
11、问:充电桩防撞击措施
答:安装在公共区域或停车场的交流充电桩应避免安装在可预见有可能发生碰撞的场所,并设置机械防护措施,设备防机械撞击级别至少为IK07。
12、消防与安保合用控制室需要几组双电源箱?
答:个人认为,备用电源的负荷不应接入应急供电系统,应分别设置双组双电源配电箱。
13、电缆选用按照燃烧性能分级,以后该怎么标注?
答:个人认为,设计文件应依据GB31247、GB/T19666,对燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级提出要求。
- 下一节:GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(一)
