7.6 主要区别点六、防护等级
《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010中
5.1 系统的各个组成部分应有防护等级要求,外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP30要求;且应符合其标称的防护等级的要求。
5.2 安装在室内地面的消防应急灯具(以下简称灯具)外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208—2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。
在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018中
3.2.1第7款 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;
3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。
3.4.1 应急照明控制器的选型应符合下列规定:
3 在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品;
3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定:
2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
- 1 GB 51309-2018问答|规范组答疑
- 1.1 GB 51309-2018问答|规范组答疑(一)
- 1.2 GB 51309-2018问答|规范组答疑(二)
- 1.3 GB 51309-2018问答|规范组答疑(三)
- 1.4 GB 51309-2018问答|规范组答疑(四)
- 1.5 GB 51309-2018问答|规范组答疑(五)
- 1.6 GB 51309-2018问答|规范组答疑(六)(地铁专场)
- 1.7 GB 51309-2018问答|规范组答疑(七)
- 1.8 GB 51309-2018问答|规范组答疑(八)
- 1.9 GB 51309-2018问答|规范组答疑(九)
- 2 消防应急照明和疏散指示系统相关问题答疑
- 3 新解读:《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分问题编制组答疑
- 4 应急照明培训问题
- 5 应急照明新规宣贯广州答疑整理(业主最关心问题)
- 6 消防应急照明和疏散指示系统技术标准-疑问-成都站(2019.5.24)
- 7 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和其他《规范》的一些细微差别
- 7.1 主要区别点一、最低水平照度
- 7.2 主要区别点二、应急转换时间
- 7.3 主要区别点三、蓄电池电源供电时的持续工作时间
- 7.4 主要区别点四、备用照明设置
- 7.5 主要区别点五、灯具安装
- 7.6 主要区别点六、防护等级
- 8 对“天津市建筑学会电气专业委员会关于《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》有关问题的回复
- 9 GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》266条疑问解答
- 9.1 引言
- 9.2 参考的主要依据
- 9.3 疑问解答