7.1 主要区别点一、最低水平照度
在《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中
10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1 对于疏散走道,不应低于1.0 lx;
2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于 3.0 lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于 10.0 lx;
3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于 5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
注:图片来源于住房城乡建设部关于发布国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的公告中附件下载。
此处最大的不同:并不是所有疏散走道的照度都是1.0lx。
