5 应急照明新规宣贯广州答疑整理(业主最关心问题)
近日,在广州举办了一场国家规范《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》规范宣贯会,由规范主编丁总主讲,机电人脉小编有幸参加了此次会议,并且对宣贯过程中业主比较关心的几个问题做了记录整理如下:
1) 问:高层住宅小区的商业网点,有些面积很小的商铺,例如50平米的小超市,也要设置应急照明系统吗?
答:按本规范的编制精神是要的,只要是小区消防控制室管理所覆盖到的地方的应急照明都应该选择集中控制型应急照明系统。没有面积的差别。
2) 问:如果大面积使用集中控制应急照明系统,会不会造成建筑建设造价成本提升的结果?
答:之前制定常常考虑安全和成本问题的平衡,随着国家的发展和人民生活水平的提供,未来房屋建设包括各种规范的制定会将人的安全会放在第一位,不会因成本问题牺牲安全问题。
追问:这么小的面积的商铺,也要上集中控制系统?会不会很麻烦?造价会不会很高?电源从哪里接?
答:其实市场上很快会有小容量的产品,其体积很小,适合小型面积的区域使用,造价也不会很高,电源优先从附近消防电源接出,如果附近没有消防电源条件,从商铺电箱接出也是可以的。
3)问:规范规定沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,每个回路不宜超过8层,是不是每隔8层就要设一个应急电源箱?
答:不用。是每个回路,假定一个电源箱带8个回路,那么可以带8x8=64层。
4)问:备用照明指什么?需要特殊灯具吗?设置了备用照明还要设疏散照明吗?
答:备用照明指火灾发生仍然需要有人坚持工作的场所设置的照明,采用普通灯具就可以了,设置了备用照明的地方还要设疏散照明,因为坚持工作的人员最终也有疏散的需要。
5)问:备用照明切换时间不大于5秒是怎么实现的?发电机没这么快启动,要采用带自备蓄电池灯具实现吗?
答:备用照明无需自备蓄电池,不需要特殊处理,普通的双电源切换箱可以实现了。如果担心5秒启动不了发电机,可以在火灾报警同时马上启动发电机,然备用电源处于“热备”的状态。
6)问:风机房,电梯机房需要设备用照明吗?
答:火灾发生仍然需要有人坚持工作的场所才需要设置备用照明,以上这两个机房通常不会有人在火灾时坚持工作,因此不需要设置。
7)问:应急照明在哪些场所适合兼用平时照明使用?
答:个人建议在车库、巡更路线、电井竖井里面使用。
8)问:什么是多信息复合标志灯具?是个特殊灯具吗?
答:很简单,就是带有楼层显示和疏散方向指示的灯具。
9)问:规范规定埋地指示灯间距3米,灯具大小有规定吗?
答:新的应急照明产品规范也马上出来,会对埋地应急照明的尺寸会有统一的规定。
10)问:疏散出口和安全出口什么区别?
答:安全出口是绝对安全的出口,例如直接可以出室外,疏散出口例如楼梯门,按目前国情和实际管理水平不能确保绝对安全。
- 1 GB 51309-2018问答|规范组答疑
- 1.1 GB 51309-2018问答|规范组答疑(一)
- 1.2 GB 51309-2018问答|规范组答疑(二)
- 1.3 GB 51309-2018问答|规范组答疑(三)
- 1.4 GB 51309-2018问答|规范组答疑(四)
- 1.5 GB 51309-2018问答|规范组答疑(五)
- 1.6 GB 51309-2018问答|规范组答疑(六)(地铁专场)
- 1.7 GB 51309-2018问答|规范组答疑(七)
- 1.8 GB 51309-2018问答|规范组答疑(八)
- 1.9 GB 51309-2018问答|规范组答疑(九)
- 2 消防应急照明和疏散指示系统相关问题答疑
- 3 新解读:《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分问题编制组答疑
- 4 应急照明培训问题
- 5 应急照明新规宣贯广州答疑整理(业主最关心问题)
- 6 消防应急照明和疏散指示系统技术标准-疑问-成都站(2019.5.24)
- 7 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和其他《规范》的一些细微差别
- 7.1 主要区别点一、最低水平照度
- 7.2 主要区别点二、应急转换时间
- 7.3 主要区别点三、蓄电池电源供电时的持续工作时间
- 7.4 主要区别点四、备用照明设置
- 7.5 主要区别点五、灯具安装
- 7.6 主要区别点六、防护等级
- 8 对“天津市建筑学会电气专业委员会关于《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》有关问题的回复
- 9 GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》266条疑问解答
- 9.1 引言
- 9.2 参考的主要依据
- 9.3 疑问解答
