1.1 GB 51309-2018问答|规范组答疑(一)
在国家标准GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》全国宣贯过程中,建筑电气杂志社收集整理了大家反映比较集中的问题,通过GB 51309-2018国家标准编制组统一回复,将以“GB 51309-2018问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行GB 51309-2018国家标准。
问题1:GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(以下简称《技术标准》)第3.3.7条要求灯具采用自带蓄电池供电时,防烟楼梯间/封闭楼梯间应急照明配电箱应/宜独立设置,集中电源是否也应如此设计?
解答:蓄电池电源是就地电源,被认为是最可靠的电源;应急照明配电箱电源来自于变电所,可能经过了2级或3级配电,其输入电源一旦失去,则所有的支路都同时失电。集中电源的每个支路都相当于1级配电,其可靠性高于配电箱。所以,一台集中电源可以为不同疏散单元内设置的灯具供配电,但是配电回路的设置需符合《技术标准》的相关规定。
问题2:同一防火分区内楼梯是否可以共用一台应急照明配电箱?如果不行,剪刀梯是否应设两台配电箱?
解答:① 按照建筑安全疏散的设计要求,一般同一防火分区内的人员至少应利用两个不同部位的竖向楼梯间进行疏散,竖向楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间及防烟楼梯间等几种形式。当采用防烟楼梯间时,楼梯间应单独设置应急照明配电箱;当采用封闭楼梯间时,楼梯间宜单独设置应急照明配电箱;当采用敞开楼梯间时,敞开楼梯间可以与位于同一防火分区的一个楼层或几个楼层共用一个应急照明配电箱,但配电回路的设置需符合《技术标准》的相关规定。② 剪刀楼梯间是一种结构形式比较特殊的楼梯间,从安全疏散设计的角度而言,应按两个独立的楼梯间考虑,因此,不同的楼梯间内应分别设置独立的应急照明配电箱。
问题3:《技术标准》3. 3. 7条第4款2):应急照明配电箱的每个输出回路可以跨越8个防火分区,这样理解对否?
解答:《技术标准》中不允许系统的配电回路跨越防火分区,即同一配电回路不能穿越不同的防火分区为相应防火分区内的灯具供电。电气竖井在建筑结构上与不同楼层的防火分区间有有效的防火隔离措施,且不属于任何一个防火分区。配电回路沿电气竖井垂直敷设为不同楼层(防火分区)的灯具供电,不能理解为跨越防火分区。
GB 51309 - 2018国家标准编制组
建筑电气杂志社
建筑电气杂志社
目录导航
- 1 GB 51309-2018问答|规范组答疑
- 1.1 GB 51309-2018问答|规范组答疑(一)
- 1.2 GB 51309-2018问答|规范组答疑(二)
- 1.3 GB 51309-2018问答|规范组答疑(三)
- 1.4 GB 51309-2018问答|规范组答疑(四)
- 1.5 GB 51309-2018问答|规范组答疑(五)
- 1.6 GB 51309-2018问答|规范组答疑(六)(地铁专场)
- 1.7 GB 51309-2018问答|规范组答疑(七)
- 1.8 GB 51309-2018问答|规范组答疑(八)
- 1.9 GB 51309-2018问答|规范组答疑(九)
- 2 消防应急照明和疏散指示系统相关问题答疑
- 3 新解读:《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分问题编制组答疑
- 4 应急照明培训问题
- 5 应急照明新规宣贯广州答疑整理(业主最关心问题)
- 6 消防应急照明和疏散指示系统技术标准-疑问-成都站(2019.5.24)
- 7 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和其他《规范》的一些细微差别
- 7.1 主要区别点一、最低水平照度
- 7.2 主要区别点二、应急转换时间
- 7.3 主要区别点三、蓄电池电源供电时的持续工作时间
- 7.4 主要区别点四、备用照明设置
- 7.5 主要区别点五、灯具安装
- 7.6 主要区别点六、防护等级
- 8 对“天津市建筑学会电气专业委员会关于《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》有关问题的回复
- 9 GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》266条疑问解答
- 9.1 引言
- 9.2 参考的主要依据
- 9.3 疑问解答
