专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
阿锋
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
关于地下车库充电桩布置的问题
发表评论:
该问题由《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GB/T51313-2018中,2.0.1 分散充电设施 dispersal charging infrastructure 结合用户居住地停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的设施,包括充电设备、供电系统、配套设施等。可知供电系统属于分散充电设施,又根据6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置要要求,配电箱与充电桩位于应在一个防火单元内。具体情况规定请参考6.1.5的相关规定。
1
0
2025-10-10
消防给水及消火栓系统技术规范
发表评论:
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014是根据原建设部《关于印发 <2006 年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)> 的通知》(建标 (2006) 77 号)的要求,由中国中元国际工程公司会同有关单位共同编制该规范。是建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收规范从无到有,至今已建立了完整的体系。
1
0
2025-10-10
【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?
发表评论:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规范,5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。由提供图片,该表量程判断,为真空表(依据:真空表:单纯用于测量小于大气压力的仪表,测量范围为负压,如 Z-40 型真空表,测量范围是 - 0.1~0MPa。压力真空表:既能测量小于大气压力的负压,也能测量大于大气压力的正压,如 YZ-40 型压力真空表,测量范围有-0.1~0.06MPa、-0.1~0.15MPa 等多种规格。)判断条件:一、水泵未启动,管路无水流时,1. 吸水管阀门(底阀 / 闸阀)全开,指针指向 “0MPa”(或接近大气压值) 此时吸水管与大气连通,管内压力 = 大气压,真空表(以大气压为基准)显示 “0”,无真空度;若轻微偏离 0(如 ±0.002MPa 内),属正常误差(仪表精度允许范围,通常消防用真空表精度为 1.5 级或 2.5 级)。二、水泵启动运行,管路有水流,消防水泵启动后,吸水管内形成负压(真空)指针应迅速从静态的 0MPa 向负压方向(-0.1MPa 侧)偏转,无 “卡顿”“跳跃”。消防水泵吸水管的正常真空度一般为 -0.02~-0.08MPa(具体取决于水泵扬程、吸水管直径、吸水高度:吸水高度越高,真空度越大;吸水管越细,真空度略大,但不得超过 - 0.09MPa,否则易导致 “气蚀”)。
2
0
2025-10-10
油罐区室外消火栓的出水口距离地面高度问题。
发表评论:
根据13s201《室外消火栓及消防水鹤安装》图集的指导,口径100栓口中心点距地面要有450mm的高度
2
0
2025-10-10
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭