民用建筑重楼梯间和楼梯间前室需要设置喷淋系统吗?
发表评论:
楼梯间和前室都没有可燃物的,设置喷淋没有意义的。
0
0
2021-12-29
请问:消防水泵可以与生活、生产水泵共用泵房么?
发表评论:
1、感觉怪怪的,基本上都是生活水泵房和消防泵房共用的,很多地方审图验收都没提出过疑问。2、依照这个理解,消防控制室放入监控设备也不行喽。
0
0
2021-12-06
请问湿式报警阀出水口增加流量计和信号阀的作用?
发表评论:
湿式报警阀的流量计和泵的流量计都设计了。设计院给不出理由,就是要求加。莫名其妙,谢谢回复!
0
0
2021-12-06
请问湿式报警阀出水口增加流量计和信号阀的作用?
发表评论:
这个只是在旁通上增加了流量计、压力表和信号阀,流量计后面不是到喷淋管网而是直接到排空管去了。
0
0
2021-12-03
请问湿式报警阀出水口增加流量计和信号阀的作用?
发表评论:
自喷的系统图里也画了流量计和信号阀。楼层的湿式报警阀都按图安装了流量计和信号阀。但是不知道有什么用途。设计院也给不出理由。只是就是要求安装。
0
0
2021-12-03
防火卷帘两侧的墙面材料需要A级吗?
发表评论:
50222:墙面材料可以B1也可以A级。50877:导轨安装在建筑建构上,未提到墙面材料;因此判断为B1以上即可。
0
0
2021-12-03
规范里关于水泵维护的条款如何理解?
发表评论:
确实挺难理解的,说下我这边的做法供参考:1、每月手动启泵(手动测试有测试控制柜按钮和多线按钮月度交替进行),测试控制柜按钮时会关闭一路断路器看下自动切换;2、自动巡检功能有,系统自动记录;3、联动启动大约每季度一次,启动方式:压力开关、流量开关、电接压力表、消报+手报、主机编码启泵等切换进行,每年全部启泵方式都测试一次。
0
0
2021-12-02
报警阀下腔压力波动
发表评论:
分析一下:1、正常设计12个湿式报警阀前信号阀关闭后,报警阀前管网是通的,不应该出现有的变高有的变低。2、管网出现漏水、补水设施补水等出现共同变高共同变低是正常的。3、有的变高有的变低有可能管道上安装了一些不必要的单向阀件。
1
0
2021-12-02
1