消防水池应设置就地液位显示装置,最早的规范是哪什么?
发表评论:
在 GB 50974-2014 实施之前,没有任何国家规范强制要求消防水池必须设置就地液位显示装置。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)是该编号的第一版,无更早版本。在它实施前,消防给水与消火栓的设计要求分散在以下规范中: 一、现行规范前的主要依据(2014 年 10 月 1 日前) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006(单、多层建筑) 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005 年版)(高层建筑) 更早版本:GBJ 16-87(建规)、GBJ 45-82(高规)
0
0
2026-03-17
中庭部位未按要求设置防火卷帘形成有效防火分隔属于违反了哪条条款
发表评论:
假设你的问题背景防火分区超了建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 5.3.2建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;
0
0
2026-03-17
分区供水的问题
发表评论:
任一点喷头
0
0
2026-02-26
住宅首层门厅算不算裙房
发表评论:
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >2.1.2 裙房 podium在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。