高层建筑一定要靠山临水才能只在长边一侧设置消防车道吗?高层建筑建筑另一侧长边设置有宽度20m的裙楼,这一侧是否可以不用设置消防车道?
发表评论:
那肯定不行啊裙房超过4米都不行
0
0
11:58
养老院中,能够自理老人居住的单间内,能设置边墙型喷头吗?
发表评论:
今日知识点(76 6 -2026.4. 2 .周 四 .晴) 问题:养老院中,能够自理老人居住的单间内,能设置边墙型喷头吗? 可以关注视频号,消防设计翟工 回答:不可以。虽然老年人建筑的火灾危险等级为轻危险级,但不属于规范规定的几种建筑或场所类型,且老年人集体活动场所还应采用快速响应喷头。 依据: 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头; 6.1.7 下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。 2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
0
0
11:15
自动喷水灭火系统
发表评论:
今日知识点(2025.6.17.周二.晴) 问题:宾馆客房采用侧喷,客房的长度为6米到7米之间,能用一个侧喷或者两个对喷保护吗? 回答: 当选用K80(15)标准型洒水喷头的最大保护跨度和间距如下表所示:(见本人朋友圈)zgxfshj163com 当选用K115(20)等扩大覆盖面积的洒水喷头,要满足喷规7.1.5要求,需根据厂家喷头的喷洒曲线选用喷头,当选用不同工作压力、流量的喷头,其覆盖面积范围不同。同时要校核水泵扬程、流量,及管网的管径。 依据: 7.1.5边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。 图集:以下是选摘图集及厂家资料,仅供参考。(见本人朋友圈) 总结:这个案例单喷肯定不合适了,得选用对喷了,如果是中危I级,得选用K115的对喷,轻危险级可以选用K80的对喷。
0
0
2026-03-09
消防设施的设置问题
发表评论:
需要,消防设施是按总建筑规模来定的,不是按防火分区。
1
0
2024-01-02
1