专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
蓝天碧海
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
系统联动启动
发表评论:
每个回路负载的点数是固定的,报警信息反馈到消防主机,主机根据情况会启动应该联动所有的消防设施,不是你理解的每层楼的报警信息只启动本楼层的消防设施。我是这样理解的。
0
0
2023-11-09
280度防火阀怎么连锁停补风机
发表评论:
是排烟风机的停止信号反馈到风机控制柜,反馈信号连锁停补风机
0
0
2023-11-06
气体灭火防护区内的烟温感是否必须联动公共区域的送风口
发表评论:
我的理解是气体防护区应该是密闭空间,公共区域防烟分区的排烟口及防火分区的加压送风口应该联动打开。
0
0
2023-11-06
水泵房内设置稳压泵,气压罐容积要用多大的?
发表评论:
气压罐的容积应不小于150L,且保证每小时起泵次数不大于每小时15次,满足这两个条件就可以
0
0
2023-11-06
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭