贾工
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
6000平方米行政办公楼建筑防火要求,需要设置哪些消防设施?
发表评论: 你好,咨询一下,具体规范中如何要求的,谢谢。
2021-03-10 13:43
-
商场改造烟感设计
发表评论: 不可以,由于的火灾突发性,不及时联动灭火会产生更大危害。隔墙顶部镂空一是火灾发生长时间之后烟感才会起作用,会造成更大的火灾隐患;二是其他部位发生火灾时会对此房间造成更坏影响。
2021-01-29 14:02
-
公众聚集场所投入使用前的消防安全检查单位的具体要求是什么?多大的场所,需要办理?
发表评论: 1.对于公众聚集场所投入使用前的消防安全检查具体需要什么应详细咨询当地消防部门。2.《中华人民共和国消防法》第七十三条中规定的公众聚集场所指:宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运车站码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。其中公众聚集场所不分面积,投入使用前均应报消防大队进行消防安全检查。
2021-01-29 13:55
-
建筑(或项目)消防报审报验标准是如何规定或要求的?
发表评论: 请参照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部第51号令)的规定内容进行消防设计审查,建设工程消防验收及建设工程竣工验收消防备案。
2021-01-29 13:18
-
气体灭火系统防护区的围护结构可以采用防火卷帘吗?
发表评论: 不可以。在住建部给出的最新回答中:在防火卷帘能够达到墙体防火系数时,也不允许使用防火卷帘替代分隔墙。
2021-01-27 15:05
-
建规3.1.5解读
发表评论: 按《建筑设计防火规范》图示18J811-1(2019修正版) 的解释,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,应当为实际体积:也就是说外面体积减去里面体积。
2021-01-27 14:40
-
独立建造的水泵房水泵房能不能上锁
发表评论: 独立建造、及附属在建筑物内的水泵房可以上锁,且应由专人管理(定期巡视检修并做好记录,保证在发生紧急情况时各种消防泵能正常联动启动。),在维修及出现紧急情况时能及时打开。
2021-01-26 15:09
-
初期火灾最佳灭火时间
发表评论: 火灾的发展一般分为几个阶段:初期阶段;发展蔓延阶段(垂直水平蔓延);猛烈阶段;衰减熄灭阶段。扑救初期阶段的火灾是黄金五分钟。 按燃烧物质及特性,火灾分为A、B、C、D四类:①A类,指可燃固体物质火灾;扑救A类火灾选用水、泡沫、磷酸铵盐、干粉灭火剂。②B类,指液体火灾和熔化的固体物质火灾;扑救B类火灾应选用干粉、泡沫灭火剂。 扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火剂,应选用抗溶性泡沫灭火剂。③C类,指可燃气体火灾;扑救C类火灾应选用干粉、二氧化碳灭火剂。④D类,指可燃金属火灾,如钾、钠、镁、钛、锂、铝合金等物质的火灾。扑救D类火灾选用7150灭火剂以及砂、土等。
2021-01-25 14:45
-
请问:一个二层建筑,每层建筑面积1200平方米左右,一层为车库(每个车库面积22平方米左右,均为砌体隔墙),此建筑二层可以开设养老院吗?
发表评论: 谢谢。根据条文解释4.1.4:设置在托儿所、幼儿园,老年建筑....等的地下部分,主要指设置在室外地面+-0.000以下部分的车库。此建筑一层的车库又不属于汽车库范围。请问有没有相关规范,条文给推荐,借鉴一下。
2021-01-25 14:01
-
消防专用控制柜可以接其它非消防设备吗?
发表评论: 谢谢
2021-01-22 14:12
1
