  • 补风系统是否过度设计了?
    发表评论: 补风口设置高度是多少?是机械补风嘛?

    0 0 2025-03-11 11:52

  • 【图】消火栓箱门可以做装饰吗?
    发表评论: 满足相关规范要求的装饰肯定是允许的,如果能够做到“不应遮挡明显部位的操作说明、耐久性铭牌、发光材料文字及箱门,不应改变位置,不应影响箱门开启,应保证箱门与四周的装修材料颜色有明显区别(或在箱门表面设置发光标志)”,一般是没有问题的这边列举一些规范要求:1、消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明(说明中的文字高度不应小于5毫米);2、箱体正面上应设置标注产品型号、厂址、生产日期等参数的耐久性铭牌;3、消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100毫米,宽度不应小于80毫米;4、建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志;5、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置; 6、汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;

    0 0 2025-03-11 10:41

  • 餐饮需要烟感吗
    发表评论: 楼主描述的不是很清楚,如果是普通餐饮店一般情况是不需要设置火灾自动报警系统,当设置在下列场所可能要注意:1、如果此场所吊顶净高大于0.8m并且吊顶内存在可燃物,则此场所的吊顶内需要设置火灾自动报警系统的探测器;2、如果此场所使用明火、燃气,则可能需要设置可燃气体报警装置;3、如果此场所设置在旅馆建筑/商店建筑等需要设置火灾自动报警系统的建筑内,那么此场所应设置火灾自动报警系统

    1 0 2025-03-11 10:06

  • 补风系统是否过度设计了?
    发表评论: 请问KTV是设置在地上还是地下、半地下?从规范角度来说,除非是比较特殊的场所(排烟量比较大的高大空间电影院、医药工业洁净区域的走道等),一般地上建筑的走道和地上建筑面积小于500平方米的房间是不需要设置补风设施的

    0 5 2025-03-11 08:49

  • 消防管道压力等级如何确定
    发表评论: 请问水泵上的扬程是多少米或者额定压力是多少?建议附上参数图片,是什么系统的水泵?如果是110米扬程的水泵,消防水泵零流量时的压力宜大于1.32Mpa,建议选用2.0Mpa的配件

    1 0 2025-03-11 08:05

  • 地下室是否需要排烟?
    发表评论: 如果确定总建筑面积小于200平方米,并且每间房间建筑面积不大于50平方米,是不需要设置排烟设施的

    1 2 2025-03-11 07:58

  • 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例
    发表评论: 请问整栋建筑一共多少人?并不是人员密集才属于人员较多外墙上的可开启外窗才属于有窗,无外墙的窗户条件的房间在暖通专业属于无窗房间从建规GB50016的要求来说,丙类生产场所大空间内如果无法证明不属于“人员或可燃物较多”就需要设置排烟设施,无关建筑面积要求从建规GB50016的要求来说,丙类车间内有可开启外墙的房间当建筑面积小于300平方米,此房间可不设置排烟设施如果丙类车间内只有一间小于50平方米的无可开启外窗的房间,那么此房间可以不设置排烟设施,当此类房间的建筑面积总和大于200平方米,那么此区域应该设置排烟设施最后讲下,建筑防火通用规范GB55037中将丙类车间的生产场所设施排烟条件放宽了,新规定为建筑面积大于300平方米,这与建规GB50016是不一样的

    1 0 2025-03-10 15:29

  • 高层住宅建筑连廊处设置防火门的问题
    发表评论: 在楼梯间入口设置开敞式的凹廊?这种情况凹廊是作为类似前室的,此区域不需要排烟,不属于排烟设施最后楼主没有提到连廊是开敞的

    1 0 2025-03-10 14:48

  • 消防泵连锁启泵
    发表评论: 1、消防给水及消火栓系统技术规范GB50974规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵条文说明提到: 国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上2、自动喷水灭火系统设计规范GB50084规定:系统应由出水干管的压力开关、出水管的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵”条文说明提到:“并不是要求系统均应设置这几种启泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵”明显正文和条文说明存在一定的矛盾,容易造成理解偏差3、火灾自动报警设计规范规定GB50116:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响条文说明提到:“消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响4、消防设施通用规范规定:稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求”条文说明提及:流量和压力设置的合理性对于水系统有决定性作用,是确保水系统在准工作状态下持续运行的关键有些专家将此理解为需要设置“压力开关”和“流量开关”两种启泵方式5、有些省份的技术文件有对设置几种启泵方式作出要求,例如:浙江要求水泵出水干管的压力开关和消防水箱出水管的流量开关应同时设置,作为启泵条件;例如:江苏要求应不少于两种方式自动启动水泵6、本人有咨询过区域内的一些报警厂家技术人员,对方答复一般都是按照某系统两种某系统三种接线,只有一种的比较少见有咨询过区域内的一些设计人员,对方答复一般两种至三种。有咨询过区域内的一些水专业审查师,对方答复一种至三种,不同人员均有不同理解,答复设置两种以上居多7、个人觉得:具体设置几种方式启泵,可以先参照本区域内技术文件,如果区域内有技术文件要求的,按照技术文件要求执行,如果没有区域技术文件要求的可以按照设计要求执行。也可以跟本区域相关技术人员讨论咨询,可能很多专家的理解不一致同时考虑到使用安全,建议设置不少于2种启泵方式上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-03-10 00:59

  • 应急照明集中电源可以从上一级集中电源接线吗?
    发表评论: 楼主描述的违反规范要求集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电;分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电

    0 0 2025-03-07 15:30

  • 写字楼做商业业态,消防能过吗
    发表评论: 这个消防能过具体指什么,消防指的是什么消防,过指的是过什么写字楼是办公,和商业有一定区别,不过都属于公共建筑,如果手续齐全并且符合相关规范要求那一般是没问题的

    0 0 2025-03-07 15:24

  • 儿童游乐场
    发表评论: 儿童游乐场不属于歌舞娱乐场所放映游艺场所

    1 0 2025-03-07 15:20

  • 消防疏散楼梯底部设置集水井,其配电箱能否安装在疏散楼梯内?
    发表评论: 个人觉得在疏散楼梯内设置配电箱(即使是壁挂),会影响疏散建筑设计防火规范GB50016及建筑防火通用规范GB55037中均有疏散楼梯间内不应设置障碍物的要求,不过配电箱是否属于障碍物、是否会影响疏散可能会存在争议上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 1 2025-03-07 13:13

  • 不超过24m的重要公共建筑是否为一类高层公共建筑
    发表评论: 不超过24米的话,不是一类高层,属于单层或者多层民用建筑(建筑高度不大于24米的其他建筑)

    0 0 2025-03-06 10:54

  • 多少人的宾馆属于人员密集场所?
    发表评论: 从相关规范及消防法内容来看,旅馆属于人员密集场所(未限定多少人数或者多少面积或者多少客房)不过宿舍旅馆建筑项目相关规范GB50025、JGJ62等规范来看,均规定:少于15间(套)出租客房的旅馆项目可不执行本规范最后参照农家乐(民宿)建筑防火导则(试行),可以认定:数量不超过14间、最高4层、且建筑面积不超过800平方米的用于经营的客房属于农家乐(民宿)

    1 0 2025-03-06 08:12

  • 请问地下丙类仓库需要设排烟设施吗?
    发表评论: 建筑面积是否大于50平方米,是否有可开启外窗经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间当建筑面积大于50平方米,需要设置排烟设施

    0 1 2025-03-04 16:15

  • 一栋楼只用了第一层,其他层的消防设施可以关闭么?
    发表评论: 只用了第一层是什么意思呢,其他楼层做仓库还是怎么样?一般来说不得停止消防设施(消防法规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施)

    0 0 2025-03-04 14:45

  • 请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢
    发表评论: 走道设置自然排烟的时候,公区走道与房间的排烟得共同考虑,不能只考虑走道,是两种排烟方案

    0 0 2025-03-04 04:31

  • 请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢
    发表评论: 与走道公区连通的功能房间内是否具备房间建筑面积2%的有效自然排烟面积,如果不具备的话需要两端各设置2平方米的有效自然排烟面积

    1 2 2025-03-03 15:48

  • 隐蔽式喷头盖板脱落的温度是多少度?有具体规范么?
    发表评论: 要看喷头的公称动作温度是多少,也跟环境温度有关。例如普通场所环境温度不大于38℃,公称动作温度宜大于30℃也就是68℃,所以如果是普通场所温度达到68℃,喷头(包括隐蔽式喷头)开始动作

    0 0 2025-03-01 23:12