LHH2737 24-10-25
可以,但要符合下列要求之一:
7.4 大型商业综合体平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,应保证火灾时能从内部直接向外推开,并应在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。可根据实际需要选用以下方法之一或其他等效的方法:
a)设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s;
b)设置能远程控制和现场手动开启的电磁门锁装置,且与火灾自动报警系统联动;
c)设置推闩式外开门;
d)在门内外设置破拆工具和救援标识。