安全疏散指示灯的安装

各位老师:如图所示,疏散指示灯这样安装符合规范吗?

规范灯具安装说不能安装在门、窗、可移动的物体上,这里的灯具包含疏散指示灯吗?或有没有其他规范要求?谢谢


请写下您的回答回答

共 4 回答

又方又圆 24-10-12

这肯定是不符合要求的,规范中的灯具包含应急照明灯具和疏散指示标志灯具。其他要求在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2017  第4.5中有详细说明。

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-10-12

不符合要求,灯具安装后的位置应是固定的,不能安装在移动部件上(消火栓箱门总会有打开的时候)

这里的灯具指的是消防应急照明和疏散指示系统的所有灯具


0 0 [回复]举报

钱龙 24-10-12

疏散指示灯作为灯具的一种,其安装规范同样需要遵守相关的安全标准。

0 0 [回复]举报

我头发贼黑 24-10-12

不可以安装

0 0 [回复]举报