消防问答 > 其他 提问

灭火器点检时间间隔

单位灭火器点检按50444-2008规范要求,每月检查1次,化工生产装置及罐区检查每半月1次,但是外部安全检查检查到上月和本月点检的间隔天数超过30天或超过15天认为是不符合要求,请问有没有法规要求具体到灭火器检查的间隔天数,还是每月或每半月内任意一天进行检查做好记录就行?因为一年12个月,有的月份28天,有的30天,有的31天,具体做灭火器点检在时间安排上怎么才算合规,请各位老师解答一下,谢谢!

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防检查 24-07-12

那就按30天和15天算

0 0 [回复]举报

Poov95 24-07-15

既然规范写的是月,那就按照自然月,如果别人有异议,那就麻烦质疑人从天文学角度举证“1月、2月可以视为30天的依据”




1 0 [回复]举报

吉祥哥 24-09-24

不必在意这个天数,规范要求月检和半月检查一次,你们只要在上半月和下半月各检查了一次即可,也不用规定每个月的几号去检查,因为办不到,这个月是上班日,下个月可能是休息日,只要尽量避免上个月底和这个月初开展检查的情况就行。外部检查说不合格可以理解为鸡蛋里挑骨头。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭