提 交
共 7 回答
小戴技术服务 26-03-30
不需要
0 赞 0 踩 [回复]举报
天苍老师 26-03-31
不用,酒店客房不属于民用建筑内,规定的5种必须设置疏散照明的场所,具体参考建规的10.3.1
赵吏 26-03-31
通常情况下,酒店客房内不需要设置方向标志灯具,但必须设置应急照明。
阳明心 26-03-31
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方; 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
客房内没有安全出口,也不是人密场所的疏散门,也没有疏散走道,所以不需要设置方向标志灯。
EHS-DL 26-03-31
对于大型客房或者户型怪异的客房,有可能需要设置安全出口疏散指示标志灯。根据《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》第13.2.3条第2款 3)室内最远点至通向疏散走道的门直线距离超过15m的场所,应设置安全出口疏散指示标志灯。
2 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-04-01
面积不大不需要
sail 26-08-14
一般不用设置,但是有酒管的项目可能会要求在门口设置一盏应急照明灯具。