低压泵组式细水雾灭火系统是否可以和消防供水系统共用泵组

低压泵组式细水雾灭火系统是否可以和消防供水系统共用泵组。是否需要设置稳压泵

请写下您的回答回答

共 1 回答

黄辉 24-12-11

按规范,国内不能做低压细水雾灭火系统。

细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013 

3.4.1 喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa。


从产品角度看:

细水雾是成套认证的产品,系统是独立的,不能与消防供水公用泵组。


细水雾是否需要设置稳压泵,可参考以下文章:
开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性!

0 赞 0 踩 [回复]举报