大型商业综合体内的独立商铺100平米需要设计几个广播?需要不需要单独设计一个广播模块?
提 交
共 4 回答
香.香 24-07-08
需要设计多少个具体要参照广播的设置要求,满足播放范围内最远点的分贝符合规范要求就可以。第二问,看场所使用需求。如果场所需要能被单独控制,比如实现单独喊话,放音等需要加模块(需要和广播主机配合)。如果不需要单独控制就看原本的广播线路能否接进去(每个厂家的每个广播模块能带的广播数量是不一样的,具体要问厂家),可以就直接接,不可以的话就另加模块。
0 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 24-07-08
需要设置广播,一个即可,就近接公区广播的回路就行
消防网友68723 24-07-08
6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定: 1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。 2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。 3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。
潘天坤 24-07-08
可能比较趋向于设计怎么理解,设计如果理解为该区域属于“ 设置火灾自动报警系统的民用建筑内走道和大厅等公共场所”,那么应设置消防应急广播,否则不需要设置
广播数量设置原则一般为:其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m
最新问题
关闭