1、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。
2、建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及规范规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
3、室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30米;
消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50米。
4、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
5、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
6、建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。
汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。
同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。
冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。